Acil çıkış kapılarının aylık bakımları çoğunlukla ihmal edilen bir konu. TS EN 179 standardı bu konuya açıklık getirmiştir.
''Bu belgeye uygun performans sağlamak için, aşağıdaki rutin bakım kontrolleri bir aydan fazla olmayan aralıklarla (veya üretici tarafından önerilen süre) yapılmalıdır.
a) Tüm bileşenlerin tatmin edici bir çalışma durumunda olduğundan emin olmak için acil çıkış cihazını inceleyin ve çalıştırın. Bir kuvvet ölçer kullanarak, çıkış cihazını serbest bırakmak için çalışma kuvvetlerini ölçün ve kaydedin.
b) Tutucuda (tutucularda) engel bulunmadığından (bulunmadığından) emin olun.
c) Acil çıkış cihazının üreticinin talimatlarına uygun olarak yağlandığını kontrol edin.
d) İlk kurulumundan bu yana kapıya ek kilitleme cihazları eklenip eklenmediğini kontrol edin.
e) Sistemin tüm bileşenlerinin, orijinal olarak sistemle birlikte verilen onaylı bileşenler listesine uygun olarak hala doğru olup olmadığını periyodik olarak kontrol edin.
f) Çalıştırma elemanının doğru şekilde sıkıldığını periyodik olarak kontrol edin ve bir kuvvet ölçer kullanarak çıkış cihazını serbest bırakmak için çalışma kuvvetlerini ölçün. Çalışma kuvvetlerinin ilk kurulduğunda kaydedilen çalışma kuvvetlerinden önemli ölçüde değişmediğini kontrol edin''
İGU olarak bu konuyu işverene tebliğ etmenizi tavsiye ederim
✎ Son düzenleme: 1 gün önce